Intellibox basic 65060

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.
Plaats reactie

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Hoi allen,

Ik heb onlangs een complete digitale trein module overgenomen.
Nu was deze volledig draaiend op koploper met een intellibox 65000.
hier zitten meer aansluitingen op dan op de IB 65060
Dus het volgende:ik heb loconet aangesloten
ik heb de stekker van spoor naar IB aangesloten.
Nu hangt er dus nog een stekker die van de bezetmelders (Zie foto s88) afkomt, kan ik deze loslaten omdat loconet er al inzit?
Of moet ik hier nog iets tussen zetten?
Ik kan inmiddels wel in koploper de treinen bedienen maar niet de wissels?
Op de IB krijg ik de wissels ook niet aan de praat? heb gebruiksaanwijzing gevolgd net als die van de wissels?

Iemand tips of oplossingen

Gr, Remco
Bijlagen
212105_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
212105_BB_00_FB.EPS_1000.jpg (94.7 KiB) 4231 keer bekeken
IB 65000 achterzijde
IB 65000 achterzijde
IB 65000.jpg (16.13 KiB) 4231 keer bekeken
IB 65060 achterzijde
IB 65060 achterzijde
2011-04-15_007MN_intellibox_basic_65060_achterzijde.jpg (68.3 KiB) 4231 keer bekeken
s88
s88
S88-38.jpg (121.11 KiB) 4253 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Hobbyfreak op 08 jan 2013 17:42, 3 keer totaal gewijzigd.


Groetjes Remco

gdw1963
Berichten: 193
Lid geworden op: 17 sep 2008 16:44

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door gdw1963 »

Je mist op de Intellibox Basic de zogenaamde S88 aansluiting. Die kabels die dus nu los liggen zijn je S88 kabels en die heb je nodig om terugmelding te kunnen krijgen. De eenvoudigste oplossing is een S88LN adapter van Rosoft. Mogelijk moet je de eerste module even voorzien van een S88-N aansluiting, dan kun je met een standaard UTP kabel de verbinding maken met de S88LN.

Je wisseldecoders kan ik niet herkennen omdat je foto's wel heel erg klein zijn. Ik kan daar dus niets zinnigs over zeggen.


Gerwin

Spoort NS tijdperk III

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Bedankt Gerwin,

Wisseldecoder is een S-DEC-4-DC van ldt

Op mijn mobilestation 2 van trix doen de wissels het wel.
maar op de IB dus niet.


Groetjes Remco
Gebruikersavatar

Maurits71
Berichten: 2931
Lid geworden op: 26 okt 2008 07:17

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Maurits71 »

Hoi

ik had een heel verhaal zitten typen, echter ter voorkoming dat ik iets onzinnigs zeg heb ik het maar even weg gehaald.

kan je wel je treinen aansturen ?, zo ja, heb je wel de wissels gedefinieerd op de IB, volgens mij is dit namelijk dezelfde als de Twincentre 1 en dan moet je ze eerst definieren en daarna een adres toekennen aan je decoder ( zie je gebruiksaanwijzing voor de juiste volgorde.)

als dit allemaal niet lukt is het beste advies wat ik je kan geven een mail naar Wim Ros. Wim Ros (rosoft@zeelandnet.nl), die zegt veel meer zinnige dingen als ik.

gr.

M.


Hills and Meadows on social media

For Hills and Meadows video channel please click here

For Hills and Meadows on facebook please click here

gdw1963
Berichten: 193
Lid geworden op: 17 sep 2008 16:44

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door gdw1963 »

De wisseldecoder is van Littfinski en die hebben twee varianten te weten DCC en Motorola. In beide gevallen moet je ze kunnen bedienen met de Intellibox Basic want die begrijpt beide formaten (net zoals jouw Mobile Station). Ik zou dus eerst uitzoeken welke wisseldecoder je nu precies hebt, het decoder adres moet je kunnen achterhalen met je Mobile Station.


Gerwin

Spoort NS tijdperk III

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Hoi Gerwin,

De wissels doen het, heb 2 draadjes verwisseld en deden het.
Voor de s88 heb ik een adapter van uhl 63880 besteld.

Bedankt voor alle tips.

Gr, Remco


Groetjes Remco

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060 melders instellen

Bericht door Hobbyfreak »

Ok nu het volgende, trein kan ik bedienen in koplopen zie hem alleen niet in koploper.
Op de intellibox uh 63880 adapter in t bus et gestoken.
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/de ... s63880.pdf

Loconet lncv
Lncv 3=3
Lncv 4=40

Op de ib staan nu de melders vrij maar als er een trein overrijdt zie ik geen bezetmelding?

Ben ik iets vergeten of doe ik iets verkeerd?
Ib versie staat nog op 1.000/1.000


Ik hoor het graag.


Groetjes Remco
Gebruikersavatar

Jos
Berichten: 4425
Lid geworden op: 16 nov 2008 17:22
Locatie: West Brabant

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Jos »

Aantal bezetmelders in koploper ingevoerd?
Aangegeven met welke melder welk blok wordt bezet?

Groetjes,
Jos



Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Hoi Jos,

Ik heb de baan compleet gekocht met koploper erbij, dus alles staa er al in.
Alleen gebruikte die persoon ib 65000 en ik de 65060 waar geen s88 poort op zit.
Nu wil ik de baan dus eerst draaiend op de ib hebben voor ik weer in koploper verder ga.
De vraag is alleen hoe?


Groetjes Remco
Gebruikersavatar

Jos
Berichten: 4425
Lid geworden op: 16 nov 2008 17:22
Locatie: West Brabant

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Jos »

In je IB al opgegeven hoeveel bezetmelders je hebt aangesloten?

Groetjes,
Jos


Gebruikersavatar

shoven
Berichten: 6093
Lid geworden op: 14 dec 2008 21:06
Locatie: Walcheren

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door shoven »

Heb je in Koploper met het testprogramma van de bezetmelders al eens gekeken of Koploper een bezetmelding binnenkrijgt? En vervolgens of dat het nummer is dat je verwacht?


Steven

Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

@ Jos, ja 3 . Op de foto staan er 5 maar moet er 3 opgeven, op ib in feedback mode staat alles op 0 maar zie er geen bezetting als er een treintje over rijdt.


@ Steven, ja dan staat er 1 t/m 42 gewoon blank en 43 is blauw bij 3 modules zie er verder niks veranderen.
In koploper kan ik verder alles bedienen ( wissels, schakelaars, treinen )
Maar ik wil eerst die ib 100% hebben.


Gr, Remco
Laatst gewijzigd door Hobbyfreak op 23 jan 2013 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.


Groetjes Remco

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Kom er echt niet uit heb volgens mij alles geprobeerd.... Is er soms iemand die in de buurt van odijk woont die eens kan meekijkennwat het probleem is?


Groetjes Remco

Onderwerp starter
Hobbyfreak
Berichten: 21
Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
Locatie: Odijk

Re: Intellibox basic 65060

Bericht door Hobbyfreak »

Probleem opgelost, er was een module stuk!

Bedankt voor alle info.


Groetjes Remco
Plaats reactie