Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
Andre de Ruiter
Berichten: 703
Lid geworden op: 07 sep 2014 10:53
Locatie: Rijnsaterwoude

Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door Andre de Ruiter »

Ik heb een Ecos centrale, een oude XP computer met daarop iTrain, een aantal servoswitches van Rosoft en een 6-tal DR 4024. De DR 4024 en de servoswitches worden gevoed met 14 V AC.

Op aanraden van Digikeys start ik eerst de Ecos centrale en iTrain op en daarna de 14 V AC om te voorkomen dat de DR 4024 gaat zoeken naar een signaal, waardoor de servo's gaan staan jutteren.
Nu maken de servo's van DR 4024's nogal wat misbaar bij de start, daarna gaan de DR 4024's uit om na enige seconden weer aan te gaan met veel servo-lawaai en na één a twee seconden weer uit gaan. Daarna herhaalt dit proces zich om de paar seconden. Dit proces kan dan onderbroken worden door een tweetal servo's van een DR 4024 af te koppelen en weer aan te koppelen. Als je geluk hebt gaat het systeem dan werken. Soms moet van een andere DR 4024 ook één of meer servo's afgekoppeld worden voordat het systeem naar behoren gaat werken.

Kent iemand dit probleem en weet die ook de oplossing.


Met vriendelijk groeten André.

Windows XP, 10, ECoS-ESU, Peco code 55, iTrain 4.1.9, Koploper 9.4, AnyRail.
http://www.b-bridge.org (Last update 2019-06-16)

FidOo
Berichten: 5964
Lid geworden op: 05 jan 2010 16:27

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door FidOo »

Klinkt als te weinig vermogen voor al je servo's... Wat er gebeurt:
Bij inschakelen: Alle Servo's worden tegelijk gestelt: Er wordt te veel stroom gevraagd: Je voeding kan dit niet leveren: spanning zakt in elkaar: decoders gaan uit: geen stroom meer nodig dus spanning weer omhoog: zie eerste punt.

Kun je wat meer gegevens van je 14V ac voeding geven (wattage of VA).


M.v.g. Joost van Dijk

Lid van: MC Lima Bravo
Bouwt momenteel: Modulebaan (Kiel-Nordhafen)"
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
Andre de Ruiter
Berichten: 703
Lid geworden op: 07 sep 2014 10:53
Locatie: Rijnsaterwoude

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door Andre de Ruiter »

De voeding is 14 VA. Het klinkt logisch wat je zegt. Ik ging ervan uit dat in een digitaal systeem dingen één voor één gebeuren. Vandaar het gebruik van de oude Trix trafo.


Met vriendelijk groeten André.

Windows XP, 10, ECoS-ESU, Peco code 55, iTrain 4.1.9, Koploper 9.4, AnyRail.
http://www.b-bridge.org (Last update 2019-06-16)

JohanN
Berichten: 76
Lid geworden op: 22 okt 2008 07:16

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door JohanN »

Ik had hetzelfde probleem. Heb echt van alles geprobeerd totdat ik er een laptopvoeding (= 19V) op aan heb gesloten. Nooit meer problemen gehad. Goede decoder maar houdt wel van spanning!

Succes, Johan.



FidOo
Berichten: 5964
Lid geworden op: 05 jan 2010 16:27

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door FidOo »

Andre.. 14VA is veel te weinig. (P=U*I : 14VA = 14V * 1A)

Dus 1 Ampere stroom. 1 Servo kan bij zeer zware belasting kortstondig al 1 ampere gebruiken. Dus meerdere servo's is een simper optelsommetje.

Ik zou deze voeding aanraden: 12V 120W 10A Voeding Chinese imitatie voeding. (ik heb er 0 problemen mee, en ik durf ze aan te raden)

Uiteraard kun je die ook die ook hier kopen: Domburg Trainsupport Dan heb je een officiele / geen imitatie voeding.


M.v.g. Joost van Dijk

Lid van: MC Lima Bravo
Bouwt momenteel: Modulebaan (Kiel-Nordhafen)"
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
Andre de Ruiter
Berichten: 703
Lid geworden op: 07 sep 2014 10:53
Locatie: Rijnsaterwoude

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door Andre de Ruiter »

Bedankt heren, ik ga een nieuwe voeding kopen.


Met vriendelijk groeten André.

Windows XP, 10, ECoS-ESU, Peco code 55, iTrain 4.1.9, Koploper 9.4, AnyRail.
http://www.b-bridge.org (Last update 2019-06-16)
Gebruikersavatar

martindomburg
Elektronica/Commercieel
Berichten: 4945
Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
Locatie: Ermelo

Re: Opstartproblemen Digikeys DR 4024

Bericht door martindomburg »

Hoi Andre,

Ik zag je bestelling binnen komen, dit lezende snap ik hem ook :mrgreen:

het klopt helemaal wat Joost schrijft. De DR4024 zet bij inschakelen de servo in initiele positie en dan is 14VA te weinig :)

Groetjes


Plaats reactie