Puntstuk heeft geen spanning bij opstarten baan

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.
Plaats reactie

Onderwerp starter
EdwinB
Berichten: 593
Lid geworden op: 09 okt 2011 10:36
Locatie: Den Helder

Puntstuk heeft geen spanning bij opstarten baan

Bericht door EdwinB »

Ola

Ik gebruik een aantal Rosoft servoswitches en een aantal Digikeijs DR4024. Alle servoswitches zijn apart gevoed.
Bij het opstarten van mijn baan bemerk ik dat de puntstukken die met de Rosoft worden aangestuurd niet onder spanning staan die van Digikeijs wel. Ik moet eerst de servo's aan de Rosoft een keer schakelen en dan is alles ok.

Heb ik iets verkeerd ingesteld of is dit "by design" van Rosoft.

gr. Edwin


Met vriendelijke groet,
Edwin

Ik bouw aan Zugeheim2

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Puntstuk heeft geen spanning bij opstarten baan

Bericht door Willempie »

Ja, dat is bij design, ook zal de servo zelf in de middenstand staan en de wisseltongen ook in het midden van de uitslagen (standen staan).
Dus helemaal confirm de specs. Om die reden is er ook gebruik gemaakt van 2 relais in plaats van 1 relais.

Mvg
Wim.



Onderwerp starter
EdwinB
Berichten: 593
Lid geworden op: 09 okt 2011 10:36
Locatie: Den Helder

Re: Puntstuk heeft geen spanning bij opstarten baan

Bericht door EdwinB »

Helemaal duidelijk.....ik maak wel even een start macro in Traincontroller :D


Met vriendelijke groet,
Edwin

Ik bouw aan Zugeheim2
Plaats reactie