Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Vraag maar raak!
Plaats reactie

Onderwerp starter
ADobbe
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 jan 2022 12:12

Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door ADobbe »

Wie kan mij wegwijs maken in de digitale wereld van het Nspoor.
Ik heb Mafen NS seinen gekocht. Het is een hoofdsein met drie lichten. Ik heb ze aangesloten zoals bijgevoegd.
De lampen gaan alleen even branden als ik schakel van kleur. In de beschrijving van de DR 4018 zie ik ook dat er 5 draden aangesloten moeten worden maar ik heb dus maar 4 draden. Wat doe ik niet goed?

Afbeelding


Gebruikersavatar

Hube
Berichten: 926
Lid geworden op: 20 mar 2018 23:22
Locatie: Twente

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door Hube »

Blz 12 in de handleiding; preset 7 !



Het 3-licht sein van Mafen heeft geen cijferbalk dus de meest rechtse aansluiting vervalt.
Dan blijven er 4 over.
Hoe ga je het sein bedienen? Met een programma op de pc; iTrain, koploper, of met een schakelaar?
3CD941B5-4758-47A1-8D5B-8FB765A2642F.jpeg
3CD941B5-4758-47A1-8D5B-8FB765A2642F.jpeg (99.8 KiB) 844 keer bekeken
Groetjes,
Gerard


NS 60-70 -er jaren, Elst, mijn jeugd
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan

jw82
Berichten: 360
Lid geworden op: 11 mei 2021 09:03

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door jw82 »

Hallo,

Ik heb dan wel een DK50018, maar de preset is hetzelfde. Mijn 3-lichtsein van Mafen is hetzelfde aangesloten als je foto laat zien, alleen de voeding dan op de C tussen 1-2; misschien toch verschil tussen altijd licht of alleen tijdens schakelen?


Hartelijke groet,
Jan-Willem

Nederlandse baan in ontwikkeling: Kokkerdam

Onderwerp starter
ADobbe
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 jan 2022 12:12

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door ADobbe »

Hoi,
Ik heb de zwarte voeding op de C tussen de 1 en 2 gezet maar helaas hetzelfde resultaat.
Voor de bediening gebruik ik het Z21 programma van Fleischmann op de tablet. Via "seinpost"voer ik dan de baan in met de wissels en seinen die ik dan in regel door 1-0 in te stellen.
Ik heb nog een hoop te leren, de wissels gingen wel goed maar deze seinen goed te laten werken wil maar niet lukken. Moet ik soms iets doen met de presets oid op de DR4018?

Alvast bedankt,

Ad.
Afbeelding



railrene
Berichten: 174
Lid geworden op: 18 sep 2019 22:22

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door railrene »

Het antwoord op je preset-vraag staat echt hierboven... lees de post van en de pagina uit de handleiding die Gerard hierboven heeft gegeven.



Onderwerp starter
ADobbe
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 jan 2022 12:12

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door ADobbe »

Dank,
Ga ik proberen. Ik heb ook een handleiding van digikeijs mbt de DR4018 van 1/5/2020 maar daar stond deze blz dan weer niet in.
Ben altijd een beetje benauwd dat ik wat programatisch vernaggel.



railrene
Berichten: 174
Lid geworden op: 18 sep 2019 22:22

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door railrene »

Er zijn twee twee versies, de standaard handleiding en een uitgebreidere:

DR4018 toepassing handleiding

In de laatste staat dat presets verhaal wat uitgebreider beschreven. Moet je maar net weten, is vast wel bij Digikeijs te downloaden ook.


Gebruikersavatar

PaulRoman
Berichten: 154
Lid geworden op: 25 feb 2017 13:48
Locatie: RO

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door PaulRoman »

ADobbe schreef: 10 feb 2022 20:00 ...
Ik heb nog een hoop te leren, de wissels gingen wel goed maar deze seinen goed te laten werken wil maar niet lukken. Moet ik soms iets doen met de presets oid op de DR4018?
...
Hallo Ad,

Wil je voor de wissels en de seinen twee afzonderlijke DR4018's gebruiken, of moeten ze allemaal op een en dezelfde DR4018 worden aangesloten ?
In het eerste geval is het een kwestie van de juiste preset kiezen (CV[47]). Dat betekent dat alle uitgangen van de DR4018 hetzelfde zijn geconfigureerd. Wil je op een en dezelfde DR4018 zowel wissels als seinen aansturen dan wordt het verhaal aanzienlijk ingewikkelder, maar het is zeker mogelijk.

Jouw omschrijving duidt erop dat je niet de goede preset hebt gekozen voor de seinen, want ze worden alleen met een kortdurende puls geactiveerd. En ze moeten uiteraard permanent blijven geactiveerd. Dus instellen met Preset 7. CV[47]=7 zetten. Zie ook de informatie die Gerard je al heeft gegeven.

Groet,

Paul
Laatst gewijzigd door PaulRoman op 13 feb 2022 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.


Schäßburg an der Kokel

Onderwerp starter
ADobbe
Berichten: 13
Lid geworden op: 13 jan 2022 12:12

Re: Mafen seinen aansluiten op Digikeijs DR4018

Bericht door ADobbe »

Hoi
Het is gelukt, de lampjes blijven nu branden. Het was inderdaad een kwestie van de juiste Preset in te stellen. Ik ga voor de seinen en de wissels aparte DR4018 gebruiken. Bedankt voor de tips.

Ad