Op youtube verschillende videos over de z21 start en de Z21 zwart gezien. De witte z21 start zou voldoende moeten zijn. Maar ook ergens gelezen dat er maar 2 x 16 terugmelders mogelijk zijn om op de R-bus aan te sluiten. Mijn baanplan (baan 80 x 180 cm) heeft nu 8 eindrails en 16 blokken waarvoor ik 2 melders wil gebruiken. Totaal 40 terugmelders.
Als ik echt maar 32 terugmelders bij de witte z21 start kan gebruiken zou ik tekort komen.
Weet iemand of dit zo is, wat is het maximum aantal terugmelders bij de z21?
En als ik naar de zwarte Z21 zou gaan, wat is dan het maximum aantal terugmelders via de R-bus?
Hebben jullie nog advies voor mij wat betreft de keuze tussen z21 en de Z21?
Alvast bedankt, ik ben gloednieuw op dit form.
Groeten, Martin de Groot
z21 start voldoende?
-
Onderwerp starter - Berichten: 3
- Lid geworden op: 22 feb 2025 21:19
Re: z21 start voldoende?
Dit is niet waar!
Ik heb 3x 16 bezetmelders op de z21 (wit) aangesloten en ik heb nog nooit gehoord dat 2 het maximum zou zijn.
Groetjes,
Gerard
Ik heb 3x 16 bezetmelders op de z21 (wit) aangesloten en ik heb nog nooit gehoord dat 2 het maximum zou zijn.
Groetjes,
Gerard
Re: z21 start voldoende?
160 is het maximum meen ik. Ik heb er nu 64 op zitten. Prima ding.
Ik gebruik de Yamorc YD6016RB-CS als bezetmelder. Hierop zitten vervolgens 3 YD6016ES-CS. Zie ook de handleiding op yamorc.de
In principe kan de R-Bus 160 melders aan. De RB-CS kan er 80 aan op 1 'string'. Aan de R-Bus van de 1e RB-CS kun je dan weer een 2e RB-CS knopen zodat je 2 strings kan maken. Op beide RB-CS kastjes kun je dan weer 4 ES-CS aansluiten, die sluit je dan op de ES-link of S88 poort aan. Zo kom je tot 160 melders.
Ik gebruik de Yamorc YD6016RB-CS als bezetmelder. Hierop zitten vervolgens 3 YD6016ES-CS. Zie ook de handleiding op yamorc.de
In principe kan de R-Bus 160 melders aan. De RB-CS kan er 80 aan op 1 'string'. Aan de R-Bus van de 1e RB-CS kun je dan weer een 2e RB-CS knopen zodat je 2 strings kan maken. Op beide RB-CS kastjes kun je dan weer 4 ES-CS aansluiten, die sluit je dan op de ES-link of S88 poort aan. Zo kom je tot 160 melders.
-
Onderwerp starter - Berichten: 3
- Lid geworden op: 22 feb 2025 21:19
Re: z21 start voldoende?
Bedankt Marco.
Goed om te horen dat ik met de witte z21 start best vooruit kan. Mooi dat je ook de terugmelders van Yamorc noemt, vergeleken met deterugmelders van Rico/Fleischmann scheelt dat voor 64 terugmelders 180 euro. (Yamorc 1x90 + 2x70=300, Rico 4x120 = 480)
Goed om te horen dat ik met de witte z21 start best vooruit kan. Mooi dat je ook de terugmelders van Yamorc noemt, vergeleken met deterugmelders van Rico/Fleischmann scheelt dat voor 64 terugmelders 180 euro. (Yamorc 1x90 + 2x70=300, Rico 4x120 = 480)