Blokschakelen met Brawa seinen

Vraag maar raak!
Plaats reactie

Onderwerp starter
AvM
Berichten: 8
Lid geworden op: 18 feb 2011 18:34

Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door AvM »

Ik probeer met drie Brawa seinen een blokschakeling op te zetten. Uit het sein komt ene bos draden, De gebruiksaanwijzing is mij niet duidelijk.

Wat ik begrijp is, ik isoleer een stuk rails op twee plaatsen (een en de zelfde rail staaf) dan verbind ik de railstaaf voor en na het geïsoleerde stuk.
Het sein wordt in combinatie met met de Roco Multimouse en de Roco 10775 slave schakeling gebruikt.

Mijn probleem is dat ik niet weet welek draden van het sein de doorverbinding van de algemene railstaaf naar het geïsoleerde stuk moet maken. Ook de gebruiksaanwijzing van de 10775 laat dat niet zien.

Ik begrijp ook dat er draden zijn die de lampjes in het sein laten branden, zijn dat de 2 gele draden?

Kortom kan iemand mij op weg helpen.

Groet uit Garderen

AvM


Gebruikersavatar

Michiel
Berichten: 3266
Lid geworden op: 06 apr 2010 11:50
Locatie: België

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door Michiel »

Nog een klein vraagje: welke Brawa seinen heb je eigelijk? Heb je de modelnummers?


groetjes, Michiel ...bouwend aan het station Brussel-Luxemburg in 1:160, (niets is verkeerd, zolang het plezeert)

Wim Ros

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door Wim Ros »

AvM,

10775 slave schakeling?????? Je bedoeld waarschijnlijk een wisseldecoder.

Mvg
Wim.



Onderwerp starter
AvM
Berichten: 8
Lid geworden op: 18 feb 2011 18:34

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door AvM »

Inderdaad het gaat over 10775 schakelaar ban ROCO en de seinen (2 armen) Brawa 7954.

Bij de ROCO 10775 ziiten een paar "connectoren", 2 plastic delen die in elkaar geschoven moeten worden met de draadjes er in op de een of andere manier.
Op geen enkele manier lukt het mij deze connectoren te fixeren. Ze vallen zo weer van de chassis contacten af. Dat moet ik fout doen, ik kom uit de pro audio wereld en daar zijn de connectoren veel logischer en beter.....

Ik heb een telefoon verlenkabel aan een kant gestript om de 10775 aan de muis 10764 slave uitgang te verbinden. Deze kabel is tweedraads , als ik de telefoon connector in de slave connector van de mouse stop an de draadjes tegen de J-K ingnag van de 10775 houdt dan gaat de rode led branden.
De kabel aan de kant van de 10775 fixeren lukt niet.

Duitsers kunnen toch goed techniek bouwen maar dit lijkt nergens naar....of doe ik het allemaal fout?


Gebruikersavatar

shoven
Berichten: 6105
Lid geworden op: 14 dec 2008 21:06
Locatie: Walcheren

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door shoven »

AvM of whatever je naam is (even voorstellen? is wat sympathieker dan anoniem gedoe),

Ik denk dat laatste. Want wat verbind je nu met wat? Die 'telefoonstekker' heeft meer dan 2 draden, dus welke pak je?
J en K zijn gewoon je 2 railstaven, verbind deze aansluitingen met je ringleiding.
Kijk anders even hier.

Roco is trouwens Oostenrijks voor zover ik weet. ;)


Steven

Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan

Onderwerp starter
AvM
Berichten: 8
Lid geworden op: 18 feb 2011 18:34

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door AvM »

Dank je wel, mijn naam is Arthur van Maurik..... Ik heb gevonden dat de wissel schakelaar 10775 via de rails de informatie ontvangt van de muis. De wissels werken nu. Dat is nergens in een schema te vinden.

Nu de seinen en blokschakeling nog. Ik heb nergens een helder schema kunnen vinden.

Is het dus juist dat ik een stukje rails voor het sein, aan een rail staaf isoleer op twee plaatsen. Dan maak ik een doorverbinding, zelfde rail staaf voor en voorbij het geïsoleerde stuk zodat spanning en signalen door kunnen.

De seinen gaan op de stekker van de 10775 voor het veilig en onveilig schakelen.
Het geïsoleerde stuk spoorstaaf wordt dan wel of niet aangesloten .... welke draden zijn dat? En dan moet er licht heen, ik heb nog een gewone Fleischmann trafo, daar sluit ik dan de lichten van de seinen op aan?

Is dit juist?

Groet

Arthur


Gebruikersavatar

shoven
Berichten: 6105
Lid geworden op: 14 dec 2008 21:06
Locatie: Walcheren

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door shoven »

Let even op: een wissel is een momentschakeling, er staat even een puls op waardoor hij omschakelt. Een sein krijgt permanent stroom voor groen resp. rood (in het simpelste geval). Je moet dus iets hebben dat omschakelt en dan van groen voeden omschakelt naar rood voeden of omgekeerd.
Dan komt al snel een relais o.i.d. in beeld.

Zoiets geldt ook voor de rails. Afhankelijk van de seinstand krijgt het wel of geen stroom/signaal.


Steven

Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan
Gebruikersavatar

Hookies
Berichten: 2266
Lid geworden op: 01 sep 2008 09:13
Locatie: Zuid Holland

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door Hookies »

Kan dat wisselen van verlichting dan ook via een wisseldecoder? Ik heb ergens wel een handleiding van de wisseldecoder gelezen als het gaat om seinen, maar dan wordt er alleen gesproken van armseinen. Net als een wissel schakelt, verandert het armsein van stand.

Mvg,
Martin


Hookyville | Fleischmann Piccolo rails | Twin Center | Fleischmann Boosters | BMD16-SD versie 2 ! Roco 10775 | Kuehn WD10 | laptop | Koploper | hoofdzakelijk Duits | Tijdperk: laat IV en V.
Gebruikersavatar

Rob Fongers
Berichten: 3445
Lid geworden op: 25 okt 2008 21:40
Locatie: Middelburg

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door Rob Fongers »

Martin,

Volgens mij is o.a. dit een decoder die wissels, arm en lichtseinen aankan.


Grtzz Rob

N - IB II+ P19 >< LocoNet interface >< iTrain - S88LN - Kühn Tijdperk V/VI-tevreden-beetje gek

Onderwerp starter
AvM
Berichten: 8
Lid geworden op: 18 feb 2011 18:34

Re: Blokschakelen met Brawa seinen

Bericht door AvM »

Ik ben er helemaal uit, alles werkt. Van Brawa ontving ik een "boek" per download met schakelvoorbeelden. De ROCO 10775 werkt goed en de "zwakke" connectors heb ik vervangen door solderingen. Eenmaal aangesloten veranderen de wissels en armseinen niet meer.

De Viessmann 5213 is de verkeerde keuze, de kan niet via de Multi Maus bereikt worden. Er komt een ander type schakelaar die wel te adresseren via de muis.

Dank voor alle reacties. DIt onderwerp is voor mij afgesloten. Leuk om een en ander te zoen werken.


Plaats reactie