Mijn 1e vraag op dit forum.
Ik heb inmiddels al servo decoders van Digikeijs en ik wilde nu de digitale centrale van Digikeijs aan gaan schaffen met daarbij terugmeldmodules.
Nu staan er diverze terugmeldmodules en ik weet niet welke ik moet aanschaffen (wat is het verschil).
Ik wil gaan rijden met Itrain (standaard licentie) op mijn Pc en wil graag alles automatisch laten rijden op peco code 55 spoor.
e.e.a. zou via stroomdetectie moeten gaan omdat ik met blokken ga werken.
Wie o Wie kan mij helpen de goede keuze te maken voor de terugmeldmodules ?
http://www.digikeijs.nl/catalogsearch/result/?q=4088
Alvast mijn dank.
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 11:27
door Willempie
Martien,
Persoonlijk zou ik dan als je toch voor een goedkoop geprijsde centralke hebt gekozen, ook voor een aantrekkelijk geprijsde terug/bezetmelder kiezen. Eentje met stroomdetectie zoek maar eens op s88SD16-n.
Groetjes
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 11:31
door FidOo
Neem die van Rosoft.. (zoals wim hier boven aan geeft)
Werken perfect.
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 12:18
door Martien
Willempie schreef:Martien,
Persoonlijk zou ik dan als je toch voor een goedkoop geprijsde centralke hebt gekozen, ook voor een aantrekkelijk geprijsde terug/bezetmelder kiezen. Eentje met stroomdetectie zoek maar eens op s88SD16-n.
Groetjes
goed bedoeld, maar er moet hier geen discussie ontstaan over andere merken, dat is niet mijn bedoeling.
toch bedankt Willem (neem ik aan)
Alle gaat van Digikeijs worden (voor mij voldoet dit)
Mijn enige vraag is welke terug melder van digikeijs , zie bericht en link. hierboven
of deze link
http://www.digikeijs.nl/digitale-models ... lding.html
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 12:40
door Marksintpancras
Martien,
In de handleiding van de Digikeijs centrale, staat op pagina 53 een aansluit voorbeeld, hier wordt de terugmeldmodule DR4088CS gebruikt.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 12:43
door Willempie
Uitstekend het is jouw keus. Je vraag heb ik btw al beantwoord.
Groetjes
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 06 dec 2016 13:31
door FidOo
Martien schreef:Willempie schreef:Martien,
Persoonlijk zou ik dan als je toch voor een goedkoop geprijsde centralke hebt gekozen, ook voor een aantrekkelijk geprijsde terug/bezetmelder kiezen. Eentje met stroomdetectie zoek maar eens op s88SD16-n.
Groetjes
goed bedoeld, maar er moet hier geen discussie ontstaan over andere merken, dat is niet mijn bedoeling.
toch bedankt Willem (neem ik aan)
Alle gaat van Digikeijs worden (voor mij voldoet dit)
Mijn enige vraag is welke terug melder van digikeijs , zie bericht en link. hierboven
of deze link
http://www.digikeijs.nl/digitale-models ... lding.html
Met alle respect voor jouw keuze Martien; zou je jouw motivatie eens kunnen omschrijven waarom je dit wilt?
Overigens bleek dat niet uit je eerste berichtje. Daarnaast is het antwoord nu gegeven welke digikeijs module je nodig hebt.
Ik denk namelijk dat ik elke motivatie die je geeft kan weerleggen. (iets met compatibiliteit / prijs / service / beschikbaarheid)
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 07 dec 2016 18:23
door jeemka
Rosoft of Digikeijs, maakt niks uit, zijn door elkaar te gebruiken. En van Rosoft goedkoper...
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 08 dec 2016 21:49
door erik-n-fan
Martien, ik neem aan dat jij je vooral op zoek bent naar het soort terugmelding? Voor 2 rail en 3 rail systemen is dit anders. Ook bestaat een S88 detectie eigenlijk uit 2 stappen: 1. De detectie logica die "een willekeurige soort detectie" omzet naar info richting je centrale. 2. Een detectie mechanisme (lichtsluis of stroomdetectie of nog weer wat anders).
De genoemde: DR4088CS bevat een gecombineerde module waar je het eenvoudigste de detectie mee kunt doen. Je isoleert een stuk spoorstaaf, sluit hem aan op de detector. Die detector meet het stroomverbuik van je lok en geeft het terug aan je Centrale.
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... lders.html
Ik heb zelf de DR4088CS gecombineerd met een Conrad module en dit werkt prima (alles 16 kanalen).
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 08 dec 2016 23:15
door martindomburg
het voordeel van de DR5000 centrale is dat je alle bussen kan gebruiken. De DR4088CS voldoet perfect, voor een tientje meer heb je de DR4088 Loconet uitvoering.
het is maar net wat je zelf graag wilt gebruiken.
S88 - DR4088CS - Dat is een simpele manier van het verbinden van de printen. S88 is een "domme" communicatie. De adressering van de printen is in volgorde van aansluiten (Serie). Het is wat storingsgevoeliger. Pluspunten: Goedkoper, kabels zijn overal verkrijgbaar (patchkabel RJ45) en het werkt lekker snel
LocoNet - DR4088LN - Dat is een echt netwerk, een slimme communicatie dus. Alle printen in dat netwerk werken als slaaf van de centrale en communiceren met elkaar. Een stuk betrouwbaarder en via LocoNet is ook meer mogelijk zoals slimme boosters en andere technische voordelen. Nadeel is behalve dat het duurder is dat je de printen moet programmeren en dat de kabels om ze te verbinden niet op elke straathoek te krijgen zijn (flatcable met RJ11 als ik me niet vergis)
Maar voor de werking, het melden van bezet, zijn beide opties uitstekend en beiden doen wat ze moeten doen. het zit m puur in de uitwerking ervan.
groetjes
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 00:03
door Willempie
Dat LocoNet verhaal, geldt natuurlijk niet alleen bij deze centrale, maar ook bij alle andere centrale en systemen met een LocoNet aansluiting, en ook hier zijn andere aanbieders in te vinden, die aantrekkelijker in prijs zijn en of veel meer te bieden hebben. Ook hier geldt kijk verder dan alleen één aanbieder.
Groetjes
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 00:24
door martindomburg
helemaal gelijk Wim, ik vergat dat eigenlijk omdat deze persoon over de DR5000 praatte.
bedankt voor je aanvulling!
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 13:19
door nspoorkees
martindomburg schreef: Nadeel (van loconet) is [...] dat de kabels om ze te verbinden niet op elke straathoek te krijgen zijn (flatcable met RJ11 als ik me niet vergis)
Dat is toch gewoon telefoonkabel met dito stekkers? Dat is gewoon goed te krijgen en simpel (op maat) te maken met een knijptang?
http://www.allekabels.nl/rj11-kabel/739 ... oCTXTw_wcB
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 13:27
door nspoorkees
Excuus, het is dus geen 4 polige standaard telefoonkabel met RJ11, maar 6 polige getwist met RJ12 stekkers
dat veranderd de zaak, maar ook dat spul (kabel op rol + losse stekker + tang) is wel los te krijgen.
http://www.floodland.nl/aim/info_lol_met_loconet_1.htm
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 14:27
door Willempie
Beste Martin,
Het mooie is dat de kabels er gewoon bij zitten en dat er helemaal geen probleem is met de verkrijgbaarheid, gewoon een slecht argument, en eigenlijk een bewijs dat je niet weet waar je overspreekt. Zo komen de lulverhalen dus in de wereld.
Kabels nodig
klik
Groetjes
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 15:32
door Willempie
nspoorkees schreef: maar 6 polige getwist met RJ12 stekkers
dat veranderd de zaak, maar ook dat spul (kabel op rol + losse stekker + tang) is wel los te krijgen.
En ook zijn die kabels niet getwist.
Re: Terugmeldmodules
Geplaatst: 09 dec 2016 16:50
door nspoorkees
Inderdaad... zo zie je maar weer hoe goed je op moet letten bij wat je bij elkaar googled met de beste bedoelingen.
In dit geval bedoeld men met getwist dat de stekker aan de andere kant 180 graden gedraaid moet worden. Onterecht gebruik van de term, twisten heeft betrekking op de aderparen, maar dat is hier dus inderdaad niet het geval.