Pagina 1 van 1

Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 21 dec 2020 18:53
door Folkert van Wijk
Zie ik het goed dat één kant ven het spoor (de ringleiding) en de C uitgang van de 4088 en het signal van de 4018 beiden op de trackoutput van de 5000 aangesloten moeten worden?

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 21 dec 2020 21:27
door Folkert van Wijk
Dit is het plan zoals het nu is.

Afbeelding
Voordat ik de boel zo aan elkaar knoop en de diverse apparaten aanzet nog even verifiëren.

Klopt het zo?

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 21 dec 2020 21:41
door FidOo
Uit je eerste berichtje kon ik niet zo wijs worden. Maar nu met het plaatje kan ik zeggen dat het inderdaad helemaal juist is.

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 22 dec 2020 00:22
door geertvt
De 3e DR4088 heeft voor 41 t/m 48 nog signaal nodig
De 2e 4018 heeft een verkeerd nummer.
Welke externe voeding ga je gebruiken voor de 4018?

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 22 dec 2020 08:27
door MadSeven
geertvt schreef: 22 dec 2020 00:22 De 3e DR4088 heeft voor 41 t/m 48 nog signaal nodig
De 2e 4018 heeft een verkeerd nummer.
:D

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 22 dec 2020 09:26
door Folkert van Wijk
Die 4108 is een nieuw Digikeijs component.
Ken je die nog niet?
;-)

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 22 dec 2020 10:16
door Ipharra
Als de DR 4088 zo worden aangesloten werken alleen ingang 1-8, op de DR 4088 zelf moeten de aansluitpunten C ook met elkaar doorverbonden zijn.

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 22 dec 2020 11:09
door Folkert van Wijk
Oh ja goed dat je dat zegt, daar moet ik dus nog even naar kijken en het anders doen.

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 16:36
door Folkert van Wijk
Oke nu ziet het er zo uit, volgens mij heb ik alles nu aan elkaar zitten.

Afbeelding

Afbeelding

Misschien een beetje erg robust en over-engineered maar dan blijft het in ieder geval zitten en snap ik zelf wat ik gedaan heb. :roll:

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 16:43
door Willempie
Je kunt toch beter de modules zo dicht als mogelijk bij de plaats zetten waar de meeste aansluitingen zijn, i.p.v. met ellenlange draden in bundels naar een centrale plek te gaan.

De modules zijn ervoor om een moduleer systeem op te zetten, niet om alles op een hoopje samen te proppen. Zo vraag je om storingen.

Groetjes

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 20:43
door geertvt
Ziet er netjes uit. Liever duidelijk en makkelijk bereikbaar, dan overal maar modules onder te hangen. :Thumb
Heb je het al getest?

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 21:27
door Ipharra
Opstelling op zich is niet verkeerd. alleen de blauwe UTP kabels gaan wel erg kort door de bocht en dat vind dit soort kabel niet fijn evenals de data die over de kabel wordt verstuurd, kan een bron van storing worden. Vooral bij de stekers zijn ze behoorlijk geknikt wat tot draadbreuken kan leiden.

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 22:23
door Folkert van Wijk
Dank heren,
Ben nu bezig met het digitale gedeelte...

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 23 dec 2020 23:56
door Folkert van Wijk
Ben nu wissels aan het testen met van die Digikeijs rode en groen knoppen.
10 van de 14 wissels reageren,,,

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 24 dec 2020 16:56
door shoven
Nou, "over-engineered"... waarom zijn beide Power-draden dezelfde kleur? Dat gaat een keer mis.
En gebruik je nu bruin voor zowel gedetecteerde als ongedetecteerde secties? Of is alles gedetecteerd?
En door alles centraal te zetten krijg je lange bundels draden met extra risico op storingen.

Re: Aansluiten DR4088 en 4018 aan DR5000

Geplaatst: 24 dec 2020 18:05
door Folkert van Wijk
Bruin is gedetecteerd.
Voor de power had ik geen extra kleurtje meer.
Verder is mijn baantje maar 120 bij 80 cm dus de lengte zal per draadje niet langer zijn dan 2 meter. En meestal onder de 1 meter.
Als ik veel storing krijg weet ik nu waar het van kan komen.