Pagina 1 van 1

Instellen Uhlenbrock schakelmodule 63410 tbv seinen

Geplaatst: 10 okt 2012 14:53
door ouwerling
Hallo allemaal,

Wie heeft er meer verstand van het instellen van Uhlenbrock schakelmodules (63410) tbv seinen.

Ik ga dus wat seinen aansluiten
Deze bijvoorbeeld: Fleischmann artnr 9225. http://www.fleischmann.de/nc/produktesh ... nal-3.html

Ik heb als proef een sein aangesloten op een aparte schakelmodule en wel als volgt:

Zwarte draad op 15v aansluiting helemaal rechts
Rood op uitgang 1
Groen op uitgang 2

Module als volgt ingesteld:
- Lncv 0 = 6 (modulenr)
- Lncv 1 = 511 (= volgnr module. Module 1 heeft 11, 2 heeft 111, 3 heeft 211 etc.)
- Lncv 21 = 510 (rood aan)
- Lncv 41 = 511 (rood uit)
- Lncv 22 = 521 (groen aan)
- Lncv 42 = 520 (groen uit)
- Lncv 61 en 62 = 0 (constante stroom)


Het sein brand wel en ik kan hem via handmatige bediening via iTrain wel schakelen maar via iTrain reageert ie niet goed en logisch.
Doe ik iets fout in de instellingen van de schakelmodule?
Andere suggesties?

Bedankt voor de hulp.

Groet

Jos

Re: Instellen Uhlenbrock schakelmodule 63410 tbv seinen

Geplaatst: 12 okt 2012 09:04
door ouwerling
Opgelost.
Module opnieuw ingesteld via algemeen adres lncv 1 = 512 (51 = module nr en 2 = automatische instellingen voor seinen) en vervolgens nummert de module dus alle 10 aansluitingen automatisch door.

Dus ik zocht het te moeilijk.

Vervolgens even een beetje prutsen in iTrain voor de juiste instellingen en koppelingen en zie alles werkt feilloos en automatisch.


Opgelucht. :)

Groet

Jos

Re: Instellen Uhlenbrock schakelmodule 63410 tbv seinen

Geplaatst: 12 okt 2012 10:09
door Lemland
Goed om te horen, succes!

Bart