Goedenavond allemaal,
Ik heb een vreemde vraag.
In mijn baan zit een keerlus met een Keerplus 3 van DTS. Werkt al een jaar perfect.
Vanavond veranderde ik de rijrichting terwijl de lok in het detectie blok was. Gelijk zette ik de rijrichting weer in de originele stand.
De lok reed verder de keerlus in maar stopte bij het andere detectie-blok.
Sindsdien werkt de keerlus niet meer. De module klikt wel als een lok het detectie-blok inrijdt, maar stopt dan.
Een 2e module voor de 2e keerlus werkt wel gewoon.
Is er een manier om zoiets te resetten of zo? Of gewoon een nieuwe kopen?
Dank voor jullie hulp!
Raymond
Keerlus in de war
-
- Berichten: 993
- Lid geworden op: 22 aug 2016 12:14
- Locatie: Rotterdam
- Contacteer:
Re: Keerlus in de war
Hallo Raymond,
Heb je jou vraag ook bij DTS gesteld https://domburgtrainsupport.nl/contact ?
Denk dat je dan sneller geholpen wordt, aangezien deze plek niet de support afdeling is van DTS.
Heb je jou vraag ook bij DTS gesteld https://domburgtrainsupport.nl/contact ?
Denk dat je dan sneller geholpen wordt, aangezien deze plek niet de support afdeling is van DTS.
Met vriendelijke groet,
Ronald
N-spoor liefhebber
Bouw projecten: Brug bij oosterbeek, O+K MEC502, BAM Meetrijtuig, Stalen D, bagagerijtuig
Lid van: Delftse Modelbouw Vereniging
Ronald
N-spoor liefhebber
Bouw projecten: Brug bij oosterbeek, O+K MEC502, BAM Meetrijtuig, Stalen D, bagagerijtuig
Lid van: Delftse Modelbouw Vereniging
Re: Keerlus in de war
Heb je hem al spanningsloos gehad? Dit zorgt er voor dat die weer alles staat zoals normaal
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
-
- Elektronica/Commercieel
- Berichten: 4945
- Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
- Locatie: Ermelo
Re: Keerlus in de war
Hoi,
Vervelend, maar dat lossen we wel op.
Normaal zou de KP3 zichzelf weer moeten resetten als je de spanning eraf haalt en er na 10 seconden weer op zet.
Werkt dit niet, stuur me even een mailtje. Dan regelen we dat de module gerepareerd of vervangen wordt. Uiteraard kostenloos, het is immers garantie.
Mailtje kan naar support@domburgtrainsupport.nl
Groetjes
Vervelend, maar dat lossen we wel op.
Normaal zou de KP3 zichzelf weer moeten resetten als je de spanning eraf haalt en er na 10 seconden weer op zet.
Werkt dit niet, stuur me even een mailtje. Dan regelen we dat de module gerepareerd of vervangen wordt. Uiteraard kostenloos, het is immers garantie.
Mailtje kan naar support@domburgtrainsupport.nl
Groetjes