Pagina 1 van 1

10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 25 sep 2015 08:11
door martinb
Ik heb 12K weerstanden (een enorme berg), kan ik die ook gebruiken voor detectie ipv de standaard 10K die ik eronder zet normaal gesproken?

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 25 sep 2015 09:19
door Detlev
Ja.

Met weerstandsverf kan het verschil nog veel groter zijn, het gaat erom dat er een stroompje loopt. En volgens mij (maar dat weet ik niet zeker) loopt er bij 100K ook nog genoeg stroom al zal dat er wel om hangen.

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 25 sep 2015 11:05
door Willempie
Ja, hoor geen probleem. Er moet minimaal een stroomlopen van 5mA om de opto-coupler te laten werken.
Met de wet van Ohm kun je de waarde uitrekenen.

Groetjes

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 25 sep 2015 13:06
door Detlev
Wim, bedoel je niet 0.5mA? Om twee redenen: Anders is 10Kohm ook een probleem én ik las dat terug in een discussie waar jij en Karst in betrokken waren ;)

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 25 sep 2015 20:00
door Frank_N
Als dat stroompje wat er loopt groot genoeg is zal je detectie krijgen.
Dat is eenvoudig uit te proberen met een wagentje met een 12kOhm weerstand.
Zet dat op de rails en je ziet gelijk of er wat gebeurt.
Een en ander is natuurlijk ook weer afhankelijk van de gevoeligheid van je detectie schakeling.

Punt is dat als je alle wagentjes voorziet van een weerstand het totale stroomverbruik zal toenemen.
http://www.boncoeur.be/serie_parallel_weerstanden.html
De som van de parallele weerstanden (R-vervangende) = 1 / de som van die weerstanden.
Of: 1/Rv = 1/R1 + 1/R2 + ...
Dus 2 weerstanden van 12k parallel geeft 6k. Bij 3 x 12k zit je al op 1/0,25 = 4k....

Naarmate de hoeveelheid weerstanden toeneemt zal ook de detectie-zekerheid toenemen.
Maar ook het stroomverbruik :!:

Als je in een sleep slechts de laatste wagon (of juist de eerste) wilt detecteren kun je ook nog er 2 x 12k weerstanden parallel onder hangen.
(wel even de assen tov elkaar omdraaien he ;) )

Zojuist gevonden: http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 01 okt 2015 20:18
door martinb
Bedankt voor de reacties! (ik detecteer alleen de voor en achterkant van een sleep dus dan is 12K zo te lezen en inmiddels geprobeerd geen probleem)

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 01 okt 2015 20:34
door Frank_N
Is een belangrijke conclusie, en good job, Martin!
Graag even op je schitterende http://www.nproject.org/nl/ webstek aanpassen :oops: 8-)
Tot nog toe lukte het me hier met gloeilampjes :idea: ....(zelfbouw analoge met brugcel-optocoupler-R47-detectie)
Richting melding lukt zo niet :twisted:

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 01 okt 2015 21:27
door Willempie
Frank,

Met een opto-coupler aansluiting per rijrichting moet het wel lukken om de richtingen te detecteren.

Mvg
Wim.

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 01 okt 2015 21:41
door Frank_N
Dat klopt 100%.....brugcel/weerstand (47Ohm) / 2 dc opto's antiparallel, MAAR: Bij een zuivere gelijkspanning ;)
Zodra je impuls breedte of EMS of wat voor blok/fase-aansnijding etc. gaat gebruiken werk dat niet 8-) :?

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 19 okt 2015 18:56
door george
Ik heb net een niet-geslaagde poging gedaan om met Uhlenbrock weerstandslak een wagon detecteerbaar te maken. Na een aantal lagen is de weerstand nu 4M, dus dat is een heilloze weg. (Ik ben geloof ik niet de eerste die dat ontdekt. :oops: )

Voordat ik een berg SMD weerstanden aanschaf, wilde ik eerst weten bij welke waarde er nog detectie is. Ik heb een 50k potmeter aangesloten, en van 50k langzaam omlaag gedraaid. Bij 27,4k ligt de grens. Voor de zekerheid denk ik dat ik een stapje kleiner ga en 22k weerstanden ga gebruiken.
Ik gebruik trouwens de Rosoft S88SD16-N. Misschien dat voor andere melders de grens anders is.

OT: Nu nog op zoek naar geleidende lijm. Bison Electro lijkt niet meer te bestaan. Heeft iemand toevallig ervaring met Wire Glue Soldeerlijm?

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 20 okt 2015 07:42
door FidOo
George, ik zou de reviews op de site van Conrad even lezen.. Ik vind de ervaringen vrij wisselend.

Je zou ook dit kunnen overwegen: http://tofspeelgoed.com/bare.php

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 20 okt 2015 13:11
door bvandewetering
Hallo allemaal,

Voor het detecteerbaar maken van mijn wagons ben ik begonnen met weerstandslak. Omdat dit zeer wisselende resultaten gaf ben ik onlangs overgestapt op 10K smd weerstanden in combinatie met "wire glue" van Conrad.

In het begin was het even zoeken naar de juiste werkwijze maar na een paar pogingen heb ik in een soort serieproductie al mijn wagons detecteerbaar gemaakt (korte wagons op een as, de langere op 2 assen). Wat je nodig hebt is wat secondelijm, een loep, een fijne pincet en een sateprikker (voor het aanbrengen van de lijm). Vooraf wel het wieltje en het asje goed schoonmaken. Als de lijm goed droog is even testen en dan eventueel nog wat extra lijm aanbrengen.

Tot nu toe heb ik nog geen problemen gehad.

Met groet,

Ben

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 20 okt 2015 16:06
door BenQ
Om contact te maken moest ik een laag van de as en het wiel verwijderen.
Ik heb zilverlijm van Bizon gebruikt, hier een link naar dat draadje, 1 na laatste bericht.
viewtopic.php?f=14&t=2939&start=10

Re: 10K voor detectie, mag het ook 12K zijn?

Geplaatst: 20 okt 2015 18:47
door george
Bij de Bare Paint staat iets over het kunnen verwijderen met water en zeep, dus ik vraag me af of dat iets voor de lange termijn is.

Ik ga met de Conrad wire glue aan de slag. Gezien de kritiek op de wire glue lijkt het minder geschikt voor verbindingen die mechanisch belast worden. Maar daarvan is bij een met secondenlijm vastgezette SMD weerstand geen sprake.