Minitrix wissel op dr4018
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Minitrix wissel op dr4018
Beste
Heel de ochtend bezig geweest met aansluiten van één wissel van minitrix op digikeijs dr4018.
Witte draad van wissel op middelste aansluiting.
De groene en gele op de andere.
Rode voeding van z21 op power van dr4018.
Zwarte op de andere.
Vervolgens power doorgelust met signaal aansluiting en spoorbaan.
Bij inschakelen van stroom licht groene led van dr4018 op
Vervolgens druk ik op prog knopje. Rode led licht op.
Via multimaus druk ik op wisselknop en kies voor eerste adres W0001. De rode led gaat uit. Op scherm van multimaus zie ik netjes wissel switchen. Maaaaaarrrrr wissel doet Niets!!!!!
Wissel kaduuk?
Hoe kan ik deze simpel testen
Tip??
Heel de ochtend bezig geweest met aansluiten van één wissel van minitrix op digikeijs dr4018.
Witte draad van wissel op middelste aansluiting.
De groene en gele op de andere.
Rode voeding van z21 op power van dr4018.
Zwarte op de andere.
Vervolgens power doorgelust met signaal aansluiting en spoorbaan.
Bij inschakelen van stroom licht groene led van dr4018 op
Vervolgens druk ik op prog knopje. Rode led licht op.
Via multimaus druk ik op wisselknop en kies voor eerste adres W0001. De rode led gaat uit. Op scherm van multimaus zie ik netjes wissel switchen. Maaaaaarrrrr wissel doet Niets!!!!!
Wissel kaduuk?
Hoe kan ik deze simpel testen
Tip??
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Wissels zijn niet echt van hoog niveau.
Daar ben ik inmiddels wel achter.
Ook op internet weinig tot geen informatie.
Ik heb heel kort wissel getest via rail.
Ik hoor duidelijk een klik. Dus wissel reageert wel.
Snap er echt niets van.
Dat wordt dan handbediening
Daar ben ik inmiddels wel achter.
Ook op internet weinig tot geen informatie.
Ik heb heel kort wissel getest via rail.
Ik hoor duidelijk een klik. Dus wissel reageert wel.
Snap er echt niets van.
Dat wordt dan handbediening
-
- Berichten: 1335
- Lid geworden op: 15 jan 2018 12:11
Re: Minitrix wissel op dr4018
Bij mij reageert de wisselaandrijving vaak wel maar mist het zwarte schuifje van de aandrijving net het rode palletje van de wissel zelf,
waardoor de wissel in zijn oude stand blijft staan. Ik heb de meeste van mijn wisselaandrijvingen inmiddels op zijn kop zitten waardoor ik het goed kan zien als dit gebeurt.
Remedie, druk de aandrijving goed tegen de wissel, of probeer voorzichtig de aandrijving iets omhoog te buigen...
Mijn 2 cent.
waardoor de wissel in zijn oude stand blijft staan. Ik heb de meeste van mijn wisselaandrijvingen inmiddels op zijn kop zitten waardoor ik het goed kan zien als dit gebeurt.
Remedie, druk de aandrijving goed tegen de wissel, of probeer voorzichtig de aandrijving iets omhoog te buigen...
Mijn 2 cent.
Stoom, Stroom en Chocolade periode II
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=11816
Baan plan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=11767
Fotoboek: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=17&t=11777
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=11816
Baan plan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=11767
Fotoboek: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=17&t=11777
-
- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 19 jul 2011 10:15
- Locatie: A'dam
Re: Minitrix wissel op dr4018
Zie je de decoder led wel oplichten als je de wissel omzet?
Groet, Erik
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
Re: Minitrix wissel op dr4018
Misschien een open deur... heb je de wissel al aan een gewone trafo getest?
Wat betreft de kwaliteit van Minitrix wissels, ik heb er een heleboel, met afneembare aandrjjving, vooral tweedehands, en ze werken prima.
Wel geef in de DrR4018 aparte voeding, 15 volt gelijkgericht via een brugcel en een elco van 500 uF.
Wat betreft de kwaliteit van Minitrix wissels, ik heb er een heleboel, met afneembare aandrjjving, vooral tweedehands, en ze werken prima.
Wel geef in de DrR4018 aparte voeding, 15 volt gelijkgericht via een brugcel en een elco van 500 uF.
Met vriendelijke groet, Jaap Kolenberg
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Rode led licht wel op bij omzetten van wissel.
Maar vertrouw de wissel niet.
Alle andere wissels zelfde euvel.
Dus lijkt me sterk.
Volgens Huider is dcc trafo van z21 sterk genoeg om paar wissels te voeden.
Dus hmmmmm...snap er niets van
Maar vertrouw de wissel niet.
Alle andere wissels zelfde euvel.
Dus lijkt me sterk.
Volgens Huider is dcc trafo van z21 sterk genoeg om paar wissels te voeden.
Dus hmmmmm...snap er niets van
Re: Minitrix wissel op dr4018
Sluit de wissel eens met wit+geel c.q. wit+groen direct aan op de trafo, dan weet je wat buiten het digitale om.
Met vriendelijke groet, Jaap Kolenberg
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Als het goed is werkt de eindafschakeling, geen gevaar van doorbranden. Dus gewoon even testen aan de trafo. Klik-klak-klaar.
Met vriendelijke groet, Jaap Kolenberg
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2, Arduino
Foto's, filmpjes en bouwbeschrijvingen op https://www.kolenberg.eu
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Wissels doen niets
.
Ook 2 nieuw aangeschafte wissels.
Rot ding.
Echt zo ontzettend teer spul.
Nooit mijn ding geweest elektronica.
Geef mij maar energietechniek. Duidelijk en degelijk.
.
Ook 2 nieuw aangeschafte wissels.
Rot ding.
Echt zo ontzettend teer spul.
Nooit mijn ding geweest elektronica.
Geef mij maar energietechniek. Duidelijk en degelijk.
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Is er iemand die in de buurt van eindhoven woont, die mij zou kunnen helpen.
Stuur mij dan een pb
Stuur mij dan een pb
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de Z21 niet genoeg kan leveren
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Krijg net te horen dat wissels op wisselstroom moeten.oeps
Dan heb ik niks aan de dr4018.
Dat is gelijkstroom
Dan heb ik niks aan de dr4018.
Dat is gelijkstroom
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Ik heb de wissels getest op wisselstroom. En yes ze werken.
Minitrix wissels werken op wisselstroom. Stom van me.
Jammer dat ik ze nu niet kan schakelen met dr4018 in combinatie met Z21 en multimaus.
Dan pulsschakelaars toepassen
Minitrix wissels werken op wisselstroom. Stom van me.
Jammer dat ik ze nu niet kan schakelen met dr4018 in combinatie met Z21 en multimaus.
Dan pulsschakelaars toepassen
-
- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 19 jul 2011 10:15
- Locatie: A'dam
Re: Minitrix wissel op dr4018
Heb je beide ingangen van de dr4018 al eens aan de rails bevestigd ipv dus externe voeding?
Groet, Erik
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
Re: Minitrix wissel op dr4018
Waarom zou je dat doen? Dan voed je dit ding met dure DCC-stroom, die je dus niet voor je treinen kunt inzetten.erik-n-fan schreef: ↑26 mar 2021 10:28 Heb je beide ingangen van de dr4018 al eens aan de rails bevestigd ipv dus externe voeding?
Volgens mij staat er in de handleiding dat Power aan de externe voeding moet (AC of DC) en het signaal van de baan (DCC dus) in de Signal ingang. De externe voeding moet wel sterk genoeg zijn, maar ook dat staat in de handleiding.
Er is overigens ook een uitgebreide versie van de handleiding te vinden op de Digikeijs site, waarin veel meer uitleg wordt gegeven. Misschien moet je die eens raadplegen.
Steven
Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan
Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan
-
- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 19 jul 2011 10:15
- Locatie: A'dam
Re: Minitrix wissel op dr4018
Dat zou je doen als experiment om de externe voeding uit te sluiten als probleem in de aansturing van de wissel.
Groet, Erik
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
Re: Minitrix wissel op dr4018
Dat is pure onzin en gelul van het zuiverste water.Matrafreak schreef: ↑25 mar 2021 20:55 Krijg net te horen dat wissels op wisselstroom moeten.oeps
Dan heb ik niks aan de dr4018.
Dat is gelijkstroom
De aandrijving werkt perfect op gelijkspanning, en dus ook via de DR4018.
De DR4018 sluit je aan op een externe trafo die minimaal 15V aanspanning levert en minimaal 3A aan stroom levert oftewel een 45VA trafo,
Niet een Trafo gebruiken uit een startset die levert slechts een 0,5A oftewel 7,5VA.
Alle wisseldecoder van alle merken sturen de wissels met een gelijkspanning aan, er is één uitzondering, die ik je nu even bespaar
Soms helpt het om een weerstand in de witte draad op te nemen bij het gebruik van Minitrix aandrijvingen. De waarde daarvan is wel terug te vinden op het web.
Groetjes.
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Hoi,
Als ik het goed begrijp kan ik dus een aparte voeding (in mijn geval minitrix wisselsroom) op de power aan sluiten.
De signaal aansluiting verbinden met z21 en aansluiten op spoorbaan(DC)
Kan dr4018 hiermee overweg.
Er is dus dan DC en AC aanwezig in decoder.
Bijt dat niet?
Signaal dus niet doorverbinden met power
Als ik het goed begrijp kan ik dus een aparte voeding (in mijn geval minitrix wisselsroom) op de power aan sluiten.
De signaal aansluiting verbinden met z21 en aansluiten op spoorbaan(DC)
Kan dr4018 hiermee overweg.
Er is dus dan DC en AC aanwezig in decoder.
Bijt dat niet?
Signaal dus niet doorverbinden met power
-
- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 19 jul 2011 10:15
- Locatie: A'dam
Re: Minitrix wissel op dr4018
Geen externe transformator aansluiten.
Dus net zoals je de dr4018 voedt met het signaal, 2x 10cm extra kabeltje van signaal naar power. Dan schakel je de wissel met je baanspanning. Als dat werkt dan is het je transformator die het probleem is.
Dan kun je zo rustig je wissels aansluiten en ermee experimenteren, en ondertussen dus een andere transformator regelen omdat de belasting van de centrale anders hard oploopt wat niet nodig is.
Dus net zoals je de dr4018 voedt met het signaal, 2x 10cm extra kabeltje van signaal naar power. Dan schakel je de wissel met je baanspanning. Als dat werkt dan is het je transformator die het probleem is.
Dan kun je zo rustig je wissels aansluiten en ermee experimenteren, en ondertussen dus een andere transformator regelen omdat de belasting van de centrale anders hard oploopt wat niet nodig is.
Groet, Erik
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
T-Trak Paradebaan - T-Trak project voor mijn langere treinen
Woonkamer baan - Eerdijk & Eerdijk West - Baan in de woonkamer
Instagram: erik_n_fan
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
-
Onderwerp starter - Berichten: 66
- Lid geworden op: 21 jan 2021 16:33
Re: Minitrix wissel op dr4018
Ik kreeg van minitrix fanaat te horen.
Dat je de minitrix wissels(geel, wit, groen)niet kunt schakelen met DC.
Als ik ze op AC aansluit dan werken ze wel
Dat je de minitrix wissels(geel, wit, groen)niet kunt schakelen met DC.
Als ik ze op AC aansluit dan werken ze wel
Re: Minitrix wissel op dr4018
Dan heb jij wel hele speciale spoelen, dus allemaal gelul werkt op DC.
Voor de rest spendeer ik verder geen tijd hier meer aan want je weet het toch beter.
Groetjes.