nu mijn eerste gedeelte van de baan ligt heb ik een terugmelder gekocht.
de terugmelder heb ik in elkaar gesoldeerd en aangesloten op mijn IB.
daarna heb ik de terugmelder getest en de loc krijgt geen stroom meer
dus even na meten en kwam er achter dat als ik de loc er op duw de stroom van dat stukje detectie rail weg valt.
staat er geen loc is de spanning van het stukje detectie spoor het zelfde als de baan.
koploper geeft wel een detectie melding in het juiste blok.
het gebeurt bij mijn tweede lok ook.
ik heb nog een keer gemeten en de stroom zakt naar 6v bij bijde loks als ik ze een opdracht geef.
als ik de loc niks laat doen dan is de stroom 9v.
Wat je laat zien is de verkeerde melder, deze is geschikt voor Marklin drierail systemen op basis van massa detectie. Wat je nodige hebt voor de een 2 rail systeem is een melder op basis van stroomdetectie. Bijvoorbeeld deze KLIK
bedankt dit verklaart een heleboel.
weet jij een terugmelder voor 2 rail system die goedkoper is?
ik kan goed solderen dus ik heb geen problemen met bouwpacketen.
H0, Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, 3 ESU, (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28 of 27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647
Wat je laat zien is de verkeerde melder, deze is geschikt voor Marklin drierail systemen op basis van massa detectie. Wat je nodige hebt voor de een 2 rail systeem is een melder op basis van stroomdetectie. Bijvoorbeeld deze -->KLIK<--
In de link die ik je gaf zie ik ook een knop "bestellen" en een knop "contact", het is een webwinkel.
Groet, Anne W
H0, Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, 3 ESU, (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28 of 27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647