Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.

Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Ik heb een probleem met blok, in combinatie met de de KL200 keerlus module van de firma Lenz.
De trein poolt netjes het blok om zodat de treinen wel door rijden, maar het blok wordt niet bezet gemeld!!!
Weet iemand raad hier voor?


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Ja Ton,

Ik weet daar wel iets op.

En de officiele weg staat op blz 6 van de LK200 manual.

Groetjes



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Ik ga het eens bestuderen. Dank voor de tip.


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Ik ben inmiddels zover dat het betreffende blok bezet gemeld wordt.
Maar als de trein het blok verlaten heeft, dan blijft het blok bezet!

Weet iemand hier een oplossing voor?


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Ja, ook die weet ik.
Namelijk op de juiste manier aansluiten.

Groetjes



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Je bent lekker kort af Willempie!
Voor zover ik weet is hij goed aangesloten!


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Dan is het simpel dan moet het ook goed werken.
Maar aan mededelingen van het werkt niet en heb het toch goed aangesloten, daar kunnen we niet zoveel mee. Want wat heb je precies aangesloten, daar mogen we naar raden zeker. Als je geholpen wil worden, leg uit wat je gebruikt en hoe je het aansluit en wat dan het probleem is. Kunnen we ook een langer en precieser antwoord geven.
Want met de mededeling een olifant heeft toch de grootste, kunnen we niet zoveel. Want wat heeft hij dan als grootste??

Groetjes



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Beste Willempie,

Daar heb je een punt! Ik zal proberen het uit te leggen.

Mijn situatie is als op blz 16 voorbeeld A, van het KL200 boekje.
Ik heb een schaduwstation, een dubbele helix, en dan een kopstation. Deze laatste is nog in ontwerpfase.
Het betreffende blok heb ik volgens schema blz 7 aangesloten.
De terugmelder is van Digikeijs DR4088. Alle blokken werken naar behoren, op dit blok na!

Ik hoop dat jij, of iemand anders hier een oplossing voor heeft!

En sorry voor mijn gebrekkige communicatie...


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Beste Ton,

En nu weten we nog niets, wat heb je nu precies gebruikt en hoe is het aangesloten?

Teken even een schema met daarin de gebruikte onderdelen, of maak een foto van de situatie.

Groetjes



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Beste allen,

Ik sluit hierbij deze discussie. Een ieder word bedankt voor zijn commentaar.


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

anne w
Berichten: 310
Lid geworden op: 17 okt 2010 23:07

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door anne w »

Beste Ton,

Willempie drukt zich over het algemeen een beetje veel "sterk" uit, maar hij weet enorm veel en zijn vragen zijn nagenoeg altijd terecht.

Dus vertel even of je probleem opgelost is, zo ja (ter lering), hoe en zo nee, dan even een foto/schetsje van de situatie.

Groet, Anne W


H0, Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, 3 ESU, (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28 of 27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647

Marksintpancras
Berichten: 1561
Lid geworden op: 13 aug 2015 20:14
Locatie: Sint Pancras

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Marksintpancras »

Ton,

De LK200 gebruikt ook stroom, dit ziet jouw bezetmelder als stroomgebruiker waardoor deze bezet blijft.

Stuur me even een pb, dan ka n ik je misschien op weg helpen.


Met vriendelijke groet, Mark

Lid van Modelspoorforum.nl zie mijn n baan: https://www.modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=12
Gebruikersavatar

Michiel
Berichten: 3266
Lid geworden op: 06 apr 2010 11:50
Locatie: België

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Michiel »

Ton, maak een tekening met de draden en hoe je de aansluiting hebt gedaan. Dan heeft Wim iets concreets om mee te denken. Met een schema is het veel duidelijker, al is het met de hand getekend. ;)


groetjes, Michiel ...bouwend aan het station Brussel-Luxemburg in 1:160, (niets is verkeerd, zolang het plezeert)

Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Heren,

Hier het schema zoals ik het heb aangesloten!
ik heb alleen nog een draad van 1 spoorstaaf naar de DR4088 van digikeijs voor de bezetmelding.
Bijlagen
KL200 - LENZkopiekopie.jpg
KL200 - LENZkopiekopie.jpg (107.25 KiB) 5718 keer bekeken


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Gebruikersavatar

mini rijder
Berichten: 793
Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
Locatie: Graauw

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door mini rijder »

Hoi Ton,

Ik volg dit draadje al een tijdje, maar wilde me er tot nu niet mee bemoeien.
Je plaatje geeft aan hoe je de keerlus module hebt aangesloten, maar niet hoe je de bezetmelder hebt aangesloten.
Als ik je goed begrijp heb je deze op een spoorstaaf van het donkere gedeelte, dat omgepoold wordt, aangesloten.
Ik vermoed zomaar, dat de digikeijs moeite heeft met deze ompoling.
Het lijkt mij dan ook beter, om voor en na de ompoolsectie, een inrij/uitrij melder te plaatsen, en de ompoolsectie ongedetecteerd te laten, net als bij een gewoon baanvak.
Heb je hier de plaats niet voor, dan wil ik aanraden, om de keerlusmodule van digikeijs te gebruiken. Deze heeft een aparte aansluiting voor de bezetmelder.
Ik hoop dat ik het verhaal niet moeilijker heb gemaakt dan het al was.

Groetjes: Robby



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Robby,

Bedankt voor je reactie.
En idd heb ik de extra draad vanuit het donkere deel naar de DR4088.

De tip over de keerlusmodule van digikeijs had ik al gekregen.
Is een prima optie, alleen is die nergens te koop! Overal uit verkocht!!!


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Gebruikersavatar

mini rijder
Berichten: 793
Lid geworden op: 16 nov 2014 13:12
Locatie: Graauw

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door mini rijder »

Hoi Ton,

Een andere optie is om voor je keerlus, de bezetmelder van Lenz te gebruiken.
Na een beetje googlen kwam ik onderstaand plaatje tegen.
keerlus.jpg
keerlus.jpg (96.96 KiB) 5699 keer bekeken
Dit plaatje is een snapshot van http://www.floodland.nl/aim/info_keerlus_1.htm
Op deze site staat nog meer informatie over keerlussen en de bezetmelding hiervan.
Hopelijk kun je hier iets mee.

Groetjes: Robby



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Dank je Robby, ik ga op onderzoek uit...


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Dat gaat met de DR4088CS niet werken zoals op het bovenstaande plaatje.
Maar ik zie nog steeds geen schema's van je hoe het is aangesloten.

Groetjes
Laatst gewijzigd door Willempie op 30 dec 2017 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.



Onderwerp starter
Ton Duits
Berichten: 249
Lid geworden op: 15 sep 2013 14:33
Locatie: Beverwijk

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Ton Duits »

Het is de DR4088, en hier boven staat het schema zoals aangesloten.
De draad naar de dr4088 zit aan het donkere deel.


Met vriendelijke groet,
Ton Duits...

Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…

Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

Dus dan sluit je de LK200 aan als zijnde een stroomvebruiker, dat zal inderdaad niet werken. Ik gaf je de aanwijzing om in de LK200 handleiding te kijken, daar staat in hoe het wel moet, staat ook op het getoonde plaatje van Huib Maaskant.

Groetjes


Gebruikersavatar

Maurits71
Berichten: 2936
Lid geworden op: 26 okt 2008 07:17

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Maurits71 »

Bon, ik wilde me eigenlijk er ook niet mee bemoeien, maar verwacht dat de boel weer ontploft aangezien je niet doet wat er gevraagd wordt en dat is even een schema maken van jou baan/ aansluitingen, een plaatje hier neer zetten uit een gebruiksaanwijzing is niet de bedoeling.

Mijn conclusie is dat jij een bezetmelder aansluit op een stuk spoor waar een permanente spanning op staat, waardoor dus de bezetmelder altijd bezet geeft,

wees nu wijs en maak even een duidelijke tekening hoe jij het hebt aangesloten dan ben je binnen 5 minuten in de lucht, doe je dat niet dan denk ik dat het een gebed zonder einde wordt met een flinke boem als afsluiting


Hills and Meadows on social media

For Hills and Meadows video channel please click here

For Hills and Meadows on facebook please click here

zita
Berichten: 91
Lid geworden op: 01 nov 2016 13:43
Locatie: Zuid Holland

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door zita »

Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.

Gr Zita



Willempie
Elektronica/Commercieel
Berichten: 1017
Lid geworden op: 11 mei 2013 08:36

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door Willempie »

zita schreef:Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.

Gr Zita
Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)

Groetjes



zita
Berichten: 91
Lid geworden op: 01 nov 2016 13:43
Locatie: Zuid Holland

Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz

Bericht door zita »

Willempie schreef:
zita schreef:Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.

Gr Zita
Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)

Groetjes
Ah oke , heb ik een andere handleiding op BLZ 6 staat bij mij alleen de technische data.

Gr Zita


Plaats reactie