Intellibox basic 65060
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Intellibox basic 65060
Hoi allen,
Ik heb onlangs een complete digitale trein module overgenomen.
Nu was deze volledig draaiend op koploper met een intellibox 65000.
hier zitten meer aansluitingen op dan op de IB 65060
Dus het volgende:ik heb loconet aangesloten
ik heb de stekker van spoor naar IB aangesloten.
Nu hangt er dus nog een stekker die van de bezetmelders (Zie foto s88) afkomt, kan ik deze loslaten omdat loconet er al inzit?
Of moet ik hier nog iets tussen zetten?
Ik kan inmiddels wel in koploper de treinen bedienen maar niet de wissels?
Op de IB krijg ik de wissels ook niet aan de praat? heb gebruiksaanwijzing gevolgd net als die van de wissels?
Iemand tips of oplossingen
Gr, Remco
Ik heb onlangs een complete digitale trein module overgenomen.
Nu was deze volledig draaiend op koploper met een intellibox 65000.
hier zitten meer aansluitingen op dan op de IB 65060
Dus het volgende:ik heb loconet aangesloten
ik heb de stekker van spoor naar IB aangesloten.
Nu hangt er dus nog een stekker die van de bezetmelders (Zie foto s88) afkomt, kan ik deze loslaten omdat loconet er al inzit?
Of moet ik hier nog iets tussen zetten?
Ik kan inmiddels wel in koploper de treinen bedienen maar niet de wissels?
Op de IB krijg ik de wissels ook niet aan de praat? heb gebruiksaanwijzing gevolgd net als die van de wissels?
Iemand tips of oplossingen
Gr, Remco
- Bijlagen
-
- 212105_BB_00_FB.EPS_1000.jpg (94.7 KiB) 4471 keer bekeken
-
- IB 65000 achterzijde
- IB 65000.jpg (16.13 KiB) 4471 keer bekeken
-
- IB 65060 achterzijde
- 2011-04-15_007MN_intellibox_basic_65060_achterzijde.jpg (68.3 KiB) 4471 keer bekeken
-
- s88
- S88-38.jpg (121.11 KiB) 4493 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Hobbyfreak op 08 jan 2013 17:42, 3 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Remco
Re: Intellibox basic 65060
Je mist op de Intellibox Basic de zogenaamde S88 aansluiting. Die kabels die dus nu los liggen zijn je S88 kabels en die heb je nodig om terugmelding te kunnen krijgen. De eenvoudigste oplossing is een S88LN adapter van Rosoft. Mogelijk moet je de eerste module even voorzien van een S88-N aansluiting, dan kun je met een standaard UTP kabel de verbinding maken met de S88LN.
Je wisseldecoders kan ik niet herkennen omdat je foto's wel heel erg klein zijn. Ik kan daar dus niets zinnigs over zeggen.
Je wisseldecoders kan ik niet herkennen omdat je foto's wel heel erg klein zijn. Ik kan daar dus niets zinnigs over zeggen.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Spoort NS tijdperk III
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
Bedankt Gerwin,
Wisseldecoder is een S-DEC-4-DC van ldt
Op mijn mobilestation 2 van trix doen de wissels het wel.
maar op de IB dus niet.
Wisseldecoder is een S-DEC-4-DC van ldt
Op mijn mobilestation 2 van trix doen de wissels het wel.
maar op de IB dus niet.
Groetjes Remco
Re: Intellibox basic 65060
Hoi
ik had een heel verhaal zitten typen, echter ter voorkoming dat ik iets onzinnigs zeg heb ik het maar even weg gehaald.
kan je wel je treinen aansturen ?, zo ja, heb je wel de wissels gedefinieerd op de IB, volgens mij is dit namelijk dezelfde als de Twincentre 1 en dan moet je ze eerst definieren en daarna een adres toekennen aan je decoder ( zie je gebruiksaanwijzing voor de juiste volgorde.)
als dit allemaal niet lukt is het beste advies wat ik je kan geven een mail naar Wim Ros. Wim Ros (rosoft@zeelandnet.nl), die zegt veel meer zinnige dingen als ik.
gr.
M.
ik had een heel verhaal zitten typen, echter ter voorkoming dat ik iets onzinnigs zeg heb ik het maar even weg gehaald.
kan je wel je treinen aansturen ?, zo ja, heb je wel de wissels gedefinieerd op de IB, volgens mij is dit namelijk dezelfde als de Twincentre 1 en dan moet je ze eerst definieren en daarna een adres toekennen aan je decoder ( zie je gebruiksaanwijzing voor de juiste volgorde.)
als dit allemaal niet lukt is het beste advies wat ik je kan geven een mail naar Wim Ros. Wim Ros (rosoft@zeelandnet.nl), die zegt veel meer zinnige dingen als ik.
gr.
M.
Hills and Meadows on social media
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
For Hills and Meadows video channel please click here
For Hills and Meadows on facebook please click here
Re: Intellibox basic 65060
De wisseldecoder is van Littfinski en die hebben twee varianten te weten DCC en Motorola. In beide gevallen moet je ze kunnen bedienen met de Intellibox Basic want die begrijpt beide formaten (net zoals jouw Mobile Station). Ik zou dus eerst uitzoeken welke wisseldecoder je nu precies hebt, het decoder adres moet je kunnen achterhalen met je Mobile Station.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Spoort NS tijdperk III
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
Hoi Gerwin,
De wissels doen het, heb 2 draadjes verwisseld en deden het.
Voor de s88 heb ik een adapter van uhl 63880 besteld.
Bedankt voor alle tips.
Gr, Remco
De wissels doen het, heb 2 draadjes verwisseld en deden het.
Voor de s88 heb ik een adapter van uhl 63880 besteld.
Bedankt voor alle tips.
Gr, Remco
Groetjes Remco
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060 melders instellen
Ok nu het volgende, trein kan ik bedienen in koplopen zie hem alleen niet in koploper.
Op de intellibox uh 63880 adapter in t bus et gestoken.
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/de ... s63880.pdf
Loconet lncv
Lncv 3=3
Lncv 4=40
Op de ib staan nu de melders vrij maar als er een trein overrijdt zie ik geen bezetmelding?
Ben ik iets vergeten of doe ik iets verkeerd?
Ib versie staat nog op 1.000/1.000
Ik hoor het graag.
Op de intellibox uh 63880 adapter in t bus et gestoken.
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/de ... s63880.pdf
Loconet lncv
Lncv 3=3
Lncv 4=40
Op de ib staan nu de melders vrij maar als er een trein overrijdt zie ik geen bezetmelding?
Ben ik iets vergeten of doe ik iets verkeerd?
Ib versie staat nog op 1.000/1.000
Ik hoor het graag.
Groetjes Remco
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
Hoi Jos,
Ik heb de baan compleet gekocht met koploper erbij, dus alles staa er al in.
Alleen gebruikte die persoon ib 65000 en ik de 65060 waar geen s88 poort op zit.
Nu wil ik de baan dus eerst draaiend op de ib hebben voor ik weer in koploper verder ga.
De vraag is alleen hoe?
Ik heb de baan compleet gekocht met koploper erbij, dus alles staa er al in.
Alleen gebruikte die persoon ib 65000 en ik de 65060 waar geen s88 poort op zit.
Nu wil ik de baan dus eerst draaiend op de ib hebben voor ik weer in koploper verder ga.
De vraag is alleen hoe?
Groetjes Remco
Re: Intellibox basic 65060
Heb je in Koploper met het testprogramma van de bezetmelders al eens gekeken of Koploper een bezetmelding binnenkrijgt? En vervolgens of dat het nummer is dat je verwacht?
Steven
Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan
Hier is mijn baan op het forum
Hier is mijn vorige baan op het forum
Hier is mijn voor-vorige baan op het forum
>>> Filmpjes van de baan
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
@ Jos, ja 3 . Op de foto staan er 5 maar moet er 3 opgeven, op ib in feedback mode staat alles op 0 maar zie er geen bezetting als er een treintje over rijdt.
@ Steven, ja dan staat er 1 t/m 42 gewoon blank en 43 is blauw bij 3 modules zie er verder niks veranderen.
In koploper kan ik verder alles bedienen ( wissels, schakelaars, treinen )
Maar ik wil eerst die ib 100% hebben.
Gr, Remco
@ Steven, ja dan staat er 1 t/m 42 gewoon blank en 43 is blauw bij 3 modules zie er verder niks veranderen.
In koploper kan ik verder alles bedienen ( wissels, schakelaars, treinen )
Maar ik wil eerst die ib 100% hebben.
Gr, Remco
Laatst gewijzigd door Hobbyfreak op 23 jan 2013 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Remco
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
Kom er echt niet uit heb volgens mij alles geprobeerd.... Is er soms iemand die in de buurt van odijk woont die eens kan meekijkennwat het probleem is?
Groetjes Remco
-
Onderwerp starter - Berichten: 21
- Lid geworden op: 11 okt 2011 08:16
- Locatie: Odijk
Re: Intellibox basic 65060
Probleem opgelost, er was een module stuk!
Bedankt voor alle info.
Bedankt voor alle info.
Groetjes Remco