Voeding voor de OC32 goed geregeld.

Uw forum voor digitale vragen, opmerkingen, etc.
Gebruikersavatar

Onderwerp starter
martindomburg
Elektronica/Commercieel
Berichten: 4945
Lid geworden op: 01 mei 2010 14:59
Locatie: Ermelo

Voeding voor de OC32 goed geregeld.

Bericht door martindomburg »

Veel gebruikers kennen de stuipende servo’s wel als je de spanning van je modelbaan inschakelt. Ik ook helaas, maar het lijkt alsof er nu een oplossing is gevonden voor dit probleem waarbij een situatie word gemaakt die efficiënter zal werken. Nu heb ik door mijn project Erlebniswelt er een oplossing aan toe gedragen waardoor er mijnen inzien makkelijker en stabieler gewerkt kan worden met de OC32 en servo’s.

De oplossing kwam aan het licht toen picommit aan de slag ging met een gebruiker van het PnP systeem. Ik had hem geadviseerd de voeding van de OC32 (5V) en de servo’s (12V), relais en leds apart aan te bieden. Wat volgens de manual word aangeraden en ook door mij is uitgevoerd in mijn eigen werken. Dit blijkt dus niet goed te zijn want zijn servo's werden aaridg wild. Nu is die methode overboord gegooid met een succesvol resultaat dankzij Picommit. Vandaag op de gebruikersdag kreeg ik heel vaak die vraag hoe nu die servo’s stil te krijgen de boel te voeden dat ik heb besloten hier eens een verhaaltje over te schrijven.

Maar wat is er nu veranderd waardoor de servo’s niet meer stuipen? Iets heel simpels eigenlijk, er wordt nu een en dezelfde voeding gebruikt voor zowel de OC32 zelf als de servo’s, relais, leds en andere artikelen op de OC32. Je gebruikt dus een geschakelde stabiele spanningsbron en die gebruik ja als voeding voor alles. De oorzaak welke is ontdekt heeft te maken met verschillende inschakeltijden van diverse voedingen. De een schakelt eerder in als de andere.

Onderstaande werkt enkel als je geen 12V artikelen gebruikt op de OC32:
Nu heb ik zelf aan dit verhaal de mening dat die voedingsspanning het beste 7,5V kan zijn. Dit omdat de OC32 als de servo’s 5V voeding vragen. Bied je 12V aan dan zal de OC32 en de SP4 (waar je de servo’s op aansluit) van die spanning 5V maken wat betekend dat je 7V weggooit. Deze spanningsval wordt omgezet in warmte. Door 7,5V als spanning te gebruiken verstook je maar 2,5V wat verwaarloosbaar is. Led’s branden ook mooier op 7,5V dan op 12V, hierdoor heb je minder hoge voorschakelweerstanden nodig om een bepaalde lichtsterkte te behalen. Dan zit je enkel nog met het relais. Dat is geen probleem want de printen van Picommit zoals de DR4 zijn ook met 5V relais leverbaar.
Dit verhaal gaat het beste op als je baan bestaat uit servo’s, relais en led’s dus voor wissels, blokken, verlichting en seinen. Heb je motoren of magneetartikelen dan heb je een hogere spanning nodig dus ontkom je niet aan 12 of 15V.

Hoe je het uitvoert probeer ik hieronder toe te lichten:
Men neemt een 7,5V (of andere waarde naar keuze) schakelbare voedingsbron. Picommit levert diverse goede voedingen voor niet al te veel geld. Als eerste koppel je de GND van de voeding aan de GND van je Dinamo systeem. Het is heel belangrijk om alle massa’s van gelijkstroomvoedingen aan elkaar te koppelen.

Note: Veel gestelde vraag wat nu het verschil is tussen GND, Ground, massa, V-, min e.d.: het antwoord is dat deze hetzelfde betekenen: Negatieve voedingsspanning

Vervolgens leg je de VP (+) en de GND (-) door naar de VP en GND van connector K1 op de OC32. K1 is de sub-D achterop de OC. Voor als je de DS32 gebruikt dan zitten de aansluitingen op de DS32. Jumper JP1 op de OC32 moet je plaatsen.

Vervolgens sluit je de servo’s, relais en leds aan op de OC32. De VP van je componenten sluit je aan op de VP van de voeding of je DS32.

Succes met aansluiten, mochten gebruikers tegen problemen aanlopen of blijken dat deze methode toch niet voldoet dan horen we het heel graag. Tot op heden werkt deze methode beter.

Groetjes Martin Domburg
Domburg Train Support


Plaats reactie