Hallo allemaal,

Ik wil graag met een drukknop een bezetmelder in Koploper activeren alleen ik heb geen flauw idee hoe het e.e.a. aan te sluiten.Ik gebruik bezetmelders van Rosoft een een Multimaus.

Draad gaat van bezetmelder naar de drukknop (maak contact) de andere draad gaat van drukknop naar....?

Hopelijk kan iemand me verder helpen.

gr. joeri


Gebruikersavatar

Maurits71
Berichten: 2942
Lid geworden op: 26 okt 2008 07:17

Re: Aansluiten drukknop op bezetmelder

Bericht door Maurits71 »

joeri, ik heb geen flauw idee wat je met die druk knop bedoelt, dus mijn advies stuur een mailtje naar rosoft, heb je binnen afzienbare tijd antwoord en een oplossing.


Hills and Meadows on social media

For Hills and Meadows video channel please click here

For Hills and Meadows on facebook please click here

Onderwerp starter
Joeri
Berichten: 31
Lid geworden op: 06 jan 2012 22:27

Re: Aansluiten drukknop op bezetmelder

Bericht door Joeri »

Hoi Maurits,

Dat bedacht ik me ook net nadat ik hier had geposted. Zojuist ook een reactie van Wim ontvangen.

Onderstaand zijn reactie:

Je maakt gebruik van bezetmelder met stroom detectie, als je nu een weerstand van 10 kilo ohm opneemt in de draad naar de andere draad vanuit de multimaus, dus de situatie waarbij je nu een kortsluiting maakt, dan zal het werken en is de weerstand hetzelfde als een lokje of een rijtijg met verlichting.

Morgen maar eens testen maar ik denk dat mijn probleem nu is opgelost.

Gr. Joeri


Gebruikersavatar

Maurits71
Berichten: 2942
Lid geworden op: 26 okt 2008 07:17

Re: Aansluiten drukknop op bezetmelder

Bericht door Maurits71 »

top :D